운전용 콘덴서의 고장점검
단자와 몸체의 어스검사

그림과 같이 콘덴서의 한쪽 단자와 몸체사이에 저항계를 연결 , 통전 여부를 확인한다.
통전이 안되면 정상이다.
용량검사
①검사하는 콘덴서의 양단자에 LEAD선을 제거한다.
②방전용 LEAD선을 준비하여 , 양단자를 2~3초 접촉시켜 방전시킨다.(이것은 테스터의 파손을 막기위해 측정전에 그때 그때 필히 행해야 한다.)
③방전후 테스터의 양 탐침을 콘덴서의 양 단자에 접촉시켜 저항계의 지침 진동 방향을 본다. 테스터의 지침 진동 방향은 3종류가 있고 각기의 진동방향과 증상은 다음과 같다.
A. 정상 : 지침이 순간적으로 흔들리다 곧 원래대로 되돌아 온다.
B. SHOT : 지침이 움직인채 그대로 있다.
C. 용량완전 소모 : 지침이 전혀 움직이지 않는다.