냉매누설검지
작성자 알냉동 조회수 11315회
 

냉매누설검지


프레온냉매


1. 비눗물 : 비눗물을 묻혀 거품을 확인하는 방법


# 장.단점

돈이 거의 들지 않는 엄청난 장점이 있으나 미세한 양의 누설이나 보이지 않는 부분의 누설을

검지하기가 불편하다.


2. 헬라이트 토치법 : 프레온계 냉매가 프로판계 연소가스와 접촉을 하면 연소불꽃의 색깔이 변하는

원리를 이용한다.


※ 프레온(Freon) [명사] 뒤퐁사가 만든 플루오르화 탄화수소의 상품명. 무색의 기체 또는 끓는점이 낮은 액체로, 냉장고나 에어컨의 냉매(冷媒), 에어로졸 분무제, 소화제(消化劑) 따위에 쓰임. 오존층을 파괴하는 원인이 되는 물질임.

※ 프로판(propane) [명사] 메탄계 탄화수소의 한 가지. 약한 자극성 냄새가 있는 무색의 기체로 천연가스 속에 들어 있음. 프로판 가스.


# 장.단점

헬라이드토치식 가스검지기는 불꽃을 점화한 다음, 염환(불대)을 빨갛게 달구어 불꽃의 연소상태가

고르게 될 때까지 기다려야하므로 이용 시간이 다소 걸리는 편이며, 햇볕이 화창한 외부에서는 불꽃의

색깔을 식별, 확인하기가 어려우므로 이용이 곤란하며. 미량의 탐지가 힘들다는 단점이 있다.

장점이라면 저렴한 비용으로 이용할 수 있고, 오작동이 없다는 것이다.


# 사용법

1. 휴대용 프로판 가스통의 봄베를 헬라이드토치와 결합한 후, 노즐의 밸브를 열면 노즐을 통하여 공기와

프로판의 혼합가스가 나오게 된다.

※ 봄베(Bombe 독) [명사] 압축된 수소나 프로판 가스 따위의 기체를 넣는, 두꺼운 강철로 만든 원통형의 용기.

2. 이 상태에서 점화하면 혼합가스가 적자색(赤:붉을 紫:자주빛 色:빛,색깔)의 불꽃을 내면서 연소하여

구리로 된 염환(焰環:고리.돌다)(불대)을 달구게 된다.

3. 빨갛게 달구어진 것을 확인한 후, 가스흡입호스의 끝을 프레온가스가 누설되는 것으로 의심되는 부분에

프레온가스가 공기와 함께 흡인되면서 달구어진 염환에 접족하게 되고 이 때, 색깔의 변화를 관찰한다.

4. 불꽃은 누설이 심할수록 선명한 청자색(靑:푸르다. 紫:오지그릇. 사기그릇 色:빛.색깔)으로 누설이 적다 면 녹색으로 변화한다. 이에 의하여 프레온가스의 미량검출을 확인할 수 있다.

 


# 주의사항

1. 불꽃이 황백색이 되는 것은 공기 도입관이 막혀있기 때문이므로 청소한 후 시행한다.

2. 때때로 공기 도입관의 끝에 귀를 대고 공기가 흡입되는 작은 소리를 확인해 주어야 한다.

3. 냉매의 누설은 간헐적인 경우가 있고 또한. 불꽃반응까지는 다소의 시간지연이 있게 되므로 1개의

누설개소마다 시간을 가지고 세밀하게 검사한다.

※ 간ː헐―적(間歇的)[―쩍][관형사][명사] 얼마의 시간 간격을 두고 되풀이하는 것.

¶간헐적 사격./멀리서 간헐적으로 들려오는 대포 소리. ↔연속적.

4. 프레온의 비중은 공기보다 무거우므로 호스를 누설부분의 아래쪽에 둔다.

5. 프레온가스가 다량 누설된 것으로 의심될 때는 환기를 한 후 검지한다.

6. 프레온가스는 800℃의 고열에서 접촉하면 포스겐이라는 독성가스가 생기므로 주의해야 한다.



3. 전자누설탐지법 : 고압전류가 흐르는 센서가 프레온가스와 반응하는 원리를 가진 전자누설 탐지기를 이용한다.

# 장.단점

가격이 비싸다(25~40만원)는 단점이 있지만 사용이 매우 편리하고 미량 또는 극미량의 검지가 가능하다.


# 사용법

요즘은 센서의 민감도를 조절할 수 있는 모델이 나오고 있으므로 누설개소의 대략적인 위치를 모를 때는

센서를 민감하게 해서 배관을 따라 탐지하여 대략적인 위치를 알아낸 후 센서의 민감도를 낮추어 의심되는 위치를 탐지한다.

프레온가스가 다량 누설된 것으로 의심 될 때는 환기를 한 후 검지한다.


# 주의사항

1. 고압전류의 흐름을 이용하는 원리이므로 전원을 켜놓은 상태에서 센서를 분리하다가는 고장이 날 수

있다.

2. 센서의 끝부분이 오염되지 않도록 해주어야 한다.

3. 프레온가스가 다량 누설 된 것으로 의심될 때는 환기를 한 후 검지한다.